JCB-2建材不燃性实验炉操纵规程GB5464
试样预备:每种资料应制备5个试样。
直径为(45±2)mm,高(50±3)mm,试样中心钻2mm孔,并称量没干试样的品质。
实验步调 北京鑫生卓锐科技有限公司供给JCB-2建材不燃性实验炉
1接通仪器电源,开启把持箱电源开关。
进入把持界面,第一次应用装备要先肃清本来的恒功率值,然后点击保留。
输出恒功率值会由装备第一次试验后主动算出,当举行下一次试验的时候,输出功率值会采取上次试验所盘算出的数值。
实验进程中假如恒功率值禁绝,能够依据经历修正保留,也能够删除,当恒功率值为零时,从头开端试验,法式从头盘算出输出功率值。
2点击“开端"实验开端,炉内开端升温,当炉内750℃温度到达均衡,触摸屏会跳出提醒界面:
3当实验进入到恒功率时段,放入试样后,要通过镜子察看试样有无起燃,起燃则点击计时键,燃烧时光开端计时,当火焰熄灭再次点击计时键,燃烧时光结束计时,如再次起燃可再次点击计时,燃烧时光会持续计时,火焰熄灭再次点击计时键。
4实验结束后实验数据会显示在显示屏的下方对应地位,能够点保留键跳出保留界面,
5点击实验名称空缺处,跳出键盘界面:输入数值或字母按ok 键 跳回到保留界面,然后点数据保留。
6实验停止后封闭把持箱电源,清算仪器。
北京鑫生卓锐科技有限公司